电气工程安装与建筑工程的施工配合


摘 要:随着现代化技术的不断提高,建筑工程中有了很多的新工艺和新技术的配合,尤其是电气工程的安装工作在建筑工程中显得越来越重要,两者的协调,能够帮助工程在保证质量的前提下,最大化的节省了建筑中的人力和物力。


中国论文


关键词:电气工程;安装;建筑工程;配合


建筑工程是一项施工复杂的工程,它包括很多的专业建设,并且随着现代化建筑工艺的逐渐深入,建筑工程项目中,也出现了越来越多的新结构以及新工艺,因此在施工中需要很好的专业配合才能够更好的完成建设,在建筑工程建设中,要充分的考虑各项工程之间的搭配,降低由于工程搭配不当而造成的损失,电气工程安装是建筑工程施工过程中的重要组成部分,它与很多其他的施工项目有着多方面的联系,尤其与土建项目施工的联系最密切。


1 施工前的准备工作


在建筑项目施工的设计阶段,电气设计人员要与土建设计单位进行协调工作,同时提出相应的技术要求,比如在开关柜的基础型钢预埋;电气设备和线路的固定件预埋等方面。同时这些技术要求必须要在土建结构施工图上得到反映,在土建施工前,电气安装人员要与土建技术人员进行施工图纸的最后商榷,以确保施工的顺利进行。相关的电气安装人员要能够对土建图纸有一定的了解,对土建的施工方式和进度等有一定的研究,并且准确的核对自己的电气安装方案能否与土建施工的结果相适应。同时在施工前还要认真的准备制作土建阶段的预埋件和零配件。


2 基础阶段


2.1 强弱电进户及孔洞预留的配合


做好强、弱电专业的进户电缆穿墙管及止水挡板的预留预埋工作,在基础工程的施工过程中配合土建是十分必要的。首先,在土建做墙体防水处理前,完成电气专业线,这样可以防止由于电气施工将防水层破坏,而导致墙体的渗漏。还有,应当十分注意预留的轴线。应当复查标高、尺寸、位置、数量、用材规格等方面是否符合图纸要求。不允许返工修理预留预埋进户电缆穿墙管,因为土建返工做防水处理困难并且很难保证质量,因此需要电气专业施工人员注意与土建的配合。依照惯例,凡孔洞的尺寸大于300mm的,需要标明于土建图纸中,土建负责留,电气工长则应主动联系土建工长,核对图纸,保证不会遗漏土建施工H寸。在施工进度中对土建进行配合,并且做好尺-j小于300mm、土建施工图纸上末标明的预留孔洞和需在底板和基础垫层内暗配的管线的施工。电气施工员需要配合土建,预先备好,铁件、吊卡、吊杆、木砖、基础螺栓和配电柜基础利钢等需要预埋的预埋件。同时土建施工到位及时,保证不存在遗漏。电气施工人员应配合土建施工,预先备好预留孔洞及预埋的铁件、吊卡吊杆,木砖、木箱盒等,这些对于要求专业自己施工的项目。到达一旦土建施工到位就能够埋设到位的效果。


2.2 接地装置的配合


接地装置的安装措施要严格的按照图纸要求进行施工,当需要以基础主筋做接地装置的时候,要将选定的柱子内的主筋在基础根部散开与底板筋焊接.并做好红色标记,引上留出测接地电阻的干线及测试点,如还需人工接地极时,应在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8m-1m处,由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根耷16mm镀锌圆钢,此导体伸向室外,距外墙皮不宜小于1m。以便焊接人工接地体。接地装置必须在检查验收合格以后,通知土建工长进行回填土。回填土时在接地装置的周围不应有石块和建筑垃圾等,外取的土壤不得有较强的腐蚀性。并应分层夯实。条件许可情况下,尽量利用土建开挖基础沟槽时,把接地极和接地干线做好。


3 结构阶段


3.1 导管敷设的配合


导管的敷设工作要根据土建浇铸混凝土的进度逐渐的进行,敷设工作是整个安装工程的关键,它影响着土建工程的进度以及质量,并且关乎整个电气安装工程的后续工作,在施工中,要严格按照相应的规范进行综合得考虑,在浇铸过程中要有电工留守,在机器运行时,如果造成管路损坏,对其进行及时的修补。


3.2 防雷引下线的配合


利用建筑物砼中的钢筋作为防雷引~F线时,应配合土建舡按设计图纸要求找出各处主筋的两根钢筋,用油漆做好标记,保证每层钢筋上、下进行贯通性连接(焊接)。


4 装修阶段


4.1 砌筑隔墙和抹灰时配合


在土建工程砌筑隔断墙之前应与土建工长和放线员将水平线及隔墙线核实-遍,因为它是电气人员按此线确定管路预埋的位置及确定各种灯具,开关插座的位置、标高。在土建抹灰之前,电气施工人员应按内墙上掸出的水平、墙面线将所有电气工程的预留孔洞按设计和规范要求查对核实-遍,符合要求后将箱盒稳注好。将全部暗配管路也检查-遍,然后扫通管路,穿上带线,堵好管盒。抹灰时,配合土建做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口,箱盒处抹灰收口应光滑平整,不允许留大敞口。做好防侧雷的均压线与金属门窗、玻璃幕墙铝框架的接地连接。配合土建安装轻质隔板与外墙保温板,在隔墙板与保温板内接管与稳盒时,应使用开口锯,尽量不开横向长距离槽口,而且应保证开槽尺寸准确合适。


4.2 灯开关安装的配合


《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002规定:开关边缘距门框边边缘的距离0.15~0.20m.开关距地面高度1.3m。所以开关安装应首先考虑与门同轴线的位置和门的开启方向-侧。在酱通砖砌体墙上为了配合瓦工的砌筑,开关盒可以设在距门框边缘的0.18m处(普通砖的七分头),开关也在规范规定的范围内,如为了考虑开关盒内立管躲开门上方预制过梁支座和门旁装修贴脸的宽度,开关边缘距门框边缘为0.24m是最好的尺寸。


4.3 照明器具安装的配合


电气施工人员应积极主动和土建人员联系,等待喷浆或涂料刷完后进行照明器具安装;安时,电气施工人员一定要保护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。当电气器具已安装完毕后,土建修补喷浆或墙面时,一定要保护好电气器具.防止器具污染。-个建筑物的施工质帚与内装修和墙面工程有很大关系意气工程的大部分施工虽然应在墙面装饰完成后进行胆一切可能损害装饰层的工作都必须在墙面工程施工前完成。因此必须事先仔细核对土建施工中的预坶配合、预留工作有无遗漏.暗配管路有无堵塞_以便进行必要的补救工作。如果墙面工程结束后再凿孔打洞测会留下不易弥补的痕迹。工程施工实践表明建筑电气安装工程中的施工配合是十分重要的.要做好配合工作,电气施工人员要有丰富的实践经验和对整个工程的深入了解辨且在施工中要有高度的责任心。


结束语


为了能够更优质的完成建筑工程建设,我们在施工过程中一定要注意各个项目之间的配合,严格的按照国家的相关规定和各个项目施工要求,进行相应的建筑流程规划,同时要不断的总结各项经验为以后的施工建设留下宝贵的财富。